1

Тема: Почему не нагревает?

Установил систему плэн в животноводческой ферме. Высота потолка 3 м. Расход  электроэнергии большой и в морозы не нагревает. Пленки установлено 80% от площади потолка, как рекомендовали. Потолок плиты перекрытия. Подскажите в  чем дело, почему не нагревает?

Поделиться

2

Re: Почему не нагревает?

Добрый день!
Стабильное ли напряжение на вашей ферме, 220 В?
На потолке какое утепление или вообще его нет?

С уважением,
торгово-монтажная компания «Теплый Мир Электро».
Email: tm-27@mail.ru
Телефон: (343) 346-54-75 (Екатеринбург)

Поделиться

3

Re: Почему не нагревает?

Да. Напряжение стабильное, 220 В.
Утепление есть, изолон с фольгой 3 мм., далее идет плита, на чердаке 35 см. земли насыпано.

Поделиться

4

Re: Почему не нагревает?

Artem сказал:

Да. Напряжение стабильное, 220 В.
Утепление есть, изолон с фольгой 3 мм., далее идет плита, на чердаке 35 см. земли насыпано.

При проектировании системы отопления нт плэн, в первую очередь необходимо уделить особое внимание утеплению вашего здания. Потолок является той частью помещения, которую обязательно нужно утеплять, если планируете монтировать нт плэн, т.к. основные теплопотери идут через него. В вашем случае, утепление не соответствует никаким нормам, а изолон дает лишь дополнительный теплоотражающий эффект и никоим образом не может служить как основной утеплитель!
Единственный вариант достичь желаемого результата – утепление потолка любым утеплителем 100 мм.

С уважением,
торгово-монтажная компания «Теплый Мир Электро».
Email: tm-27@mail.ru
Телефон: (343) 346-54-75 (Екатеринбург)

Поделиться