Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли монтировать плэн на стену в раздевалке душевой комнаты? И какова методика монтажа в этом случае? Спасибо!

Поделиться

2

Re: Монтаж на стену

orionseti сказал:

Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли монтировать плэн на стену в раздевалке душевой комнаты? И какова методика монтажа в этом случае? Спасибо!

Добрый день!

Пленочный электронагреватель для греющего потолка низкотемпературный. Если вы хотите поставить его на стены, то необходимо набрать такое же количество, как на потолок (около 70% от площади потолка). Если на стенах есть столько свободного места, то можно поставить. Технология монтажа такая же как на потолке. Но хотелось бы отметить, что нагреватель работает как инфракрасная система отопления, когда он установлен на потолке.

С уважением,
торгово-монтажная компания «Теплый Мир Электро».
Email: tm-27@mail.ru
Телефон: (343) 346-54-75 (Екатеринбург)

Поделиться

3

Re: Монтаж на стену

Я не понял предыдущий ответ.  Так если смонтировать на стене -система не будет работать в ИК режиме?

Поделиться

4

Re: Монтаж на стену

odeasej сказал:

Я не понял предыдущий ответ.  Так если смонтировать на стене -система не будет работать в ИК режиме?

Добрый день!

У системы отопления инфракрасный не режим, а вид. То есть, если нагреватель на потолке, то система отопления – инфракрасная и конвективная составляющая полностью отсутствует. Если обогреватель на стене, то система отопления в большей степени конвективная и присутствует частично инфракрасная составляющая.

С уважением,
торгово-монтажная компания «Теплый Мир Электро».
Email: tm-27@mail.ru
Телефон: (343) 346-54-75 (Екатеринбург)

Поделиться

5

Re: Монтаж на стену

Уважаемые господа. Вообще-то у меня высшее техническое образование, ещё советское. Но я , тем не менее, почему-то не понимаю, чем горизонтальное крепление отличается от вертикального, чисто в техническом плане, и почему в одном случае ИК излучение есть, а в другом его нет. Если не трудно, поясните пожалуйста.
С уважением Виктор.

Поделиться

6

Re: Монтаж на стену

odeasej сказал:

Уважаемые господа. Вообще-то у меня высшее техническое образование, ещё советское. Но я , тем не менее, почему-то не понимаю, чем горизонтальное крепление отличается от вертикального, чисто в техническом плане, и почему в одном случае ИК излучение есть, а в другом его нет. Если не трудно, поясните пожалуйста.
С уважением Виктор.

Добрый день!

Обратите внимание, что в нашем ответе нет отрицания инфракрасного излучения у нагревателей с креплением их на стене. И речь идет не о вертикальном или горизонтальном расположении нагревателей, а о расположении нагревателей вверху помещения на потолке или внизу помещения на стенах либо на полу.

Любое нагретое тело и любой нагреватель обладают инфракрасным излучение в зависимости от температуры нагрева и коэффициента излучения, который зависит от материала нагретой поверхности. Но мы ведем речь о системе обогрева помещения.

Как известно из советских учебников существуют несколько основных видов отопления помещений, которые отличаются друг от друга способом передачи тепла от нагревателя помещению. Конвективный метод, в котором для передачи тепла используется воздух в результате естественной конвекции (теплый воздух вверх, остывший воздух вниз). Инфракрасный метод, в котором передача тепла от нагревателя помещению, передается только инфракрасным излучением и воздух здесь не используется. То есть, когда пленочный нагреватель закреплен на потолке, воздух, который от него нагреется никак вниз уйти не сможет. Помещение нагревается, исключительно за счет инфракрасного излучения нагревателей. Воздушный метод, в котором передача тепла происходит за счет принудительной конвекции теплого воздуха.

С уважением,
торгово-монтажная компания «Теплый Мир Электро».
Email: tm-27@mail.ru
Телефон: (343) 346-54-75 (Екатеринбург)

Поделиться

7

Re: Монтаж на стену

Уважаемый оппонент. Ответьте пожалуйста по существу. При вертикальном расположении элементов ПЛЭН  ИК составляющая  нагрева уменьшается или нет?
Исходя из вашего самого первого ответа получается, что уменьшается. Почему??
Ну а про конвективный и лучистый теплообмен - это понятно.
С уважением  Виктор.

Поделиться

8

Re: Монтаж на стену

odeasej сказал:

Уважаемый оппонент. Ответьте пожалуйста по существу. При вертикальном расположении элементов ПЛЭН  ИК составляющая  нагрева уменьшается или нет?
Исходя из вашего самого первого ответа получается, что уменьшается. Почему??
Ну а про конвективный и лучистый теплообмен - это понятно.
С уважением  Виктор.

Добрый вечер, Виктор!

Когда нагреватель на потолке, то вся тепловая энергия от него передается помещению инфракрасным методом. А когда нагреватель на стене внизу, то вся тепловая энергия от нагревателя делится на конвективную передачу и инфракрасную. Так как часть энергии передается ковекцией, то поверхность нагревателя имеет температуру меньше, чем когда он на потолке. Поэтому инфракрасная передача тепла и меньше.

С уважением,
торгово-монтажная компания «Теплый Мир Электро».
Email: tm-27@mail.ru